啊好爽老师你水好多,一区二区国产高清视频在线,国产乱对白刺激视频,欧洲精品不卡1卡2卡三卡

和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1994 個
工控威望: 7819 點
下載積分: 68548 分
在線時間: 754(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-05-09
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-11 18:47
今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-04-17
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-11 18:55
有以下五個方案:1,換電機;2,換變頻器;3,換開關(是漏電斷路器還是小型斷路器);4,換電纜;5,以上全換