啊好爽老师你水好多,一区二区国产高清视频在线,国产乱对白刺激视频,欧洲精品不卡1卡2卡三卡

350800564
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 222 點
下載積分: 2878 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2012-09-29
最后登錄: 2014-04-16
查看350800564的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-03 11:52
臺達伺服報警后 怎么用外部信號重置, 我接的是33號腳 ,伺服用的是外部電源,伺服警報后,給33號腳0V信號,但沒有用,求大神幫忙
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-04-19
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-03 15:18
臺達的接口是自定義的,也就是沒有固定接線。但在默認情況下,33腳是警報清除信號。輸入信號的公共端是14腳,請檢查公共線是否OK;檢查P1-14的參數設置是否為102。這些都沒有問題,請告知驅動型號,報警編號,才能進一步查證。