過幾天要去幫個朋友調試臺機器,用的是FX2N-1PG控制三菱MR-JE-200A的伺服馬達,由于初次使用1PG和三菱伺服,有個問題想請教下,在PLC里寫的1PG程序上已經定義好了電機每轉脈沖數以及每轉移動量,伺服驅動器上還需要怎么設置,因為我以前都是用的是PLC本體發脈沖控制伺服馬達,在伺服馬達上定義好轉一圈多少個脈沖就可以了。有知道的大師還望指教下,謝謝!
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1561 個
工控威望: 1625 點
下載積分: 116521 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-04-30
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-17 09:50
伺服要設定PA0控制模式和PA5電子齒輪比, ,其他問題在調試中出現再相應解決