目前,我有一個漏電保護器,他的額定剩余動作電流為50mA,而連接這臺漏保的KUKA機器人控制柜漏電電流在300mA,那么我應該選擇多大的漏保
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2220(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-05-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-10-10 11:18
400mA