樓主  發表于: 2015-11-16 20:09
RT,觸摸屏用的是步科ET070,PLC是S7-200,PLC撥到STOP時通訊正常,撥到RUN就顯示PLC無應答,有時也會正常一段時間。我把伺服驅動器離的遠一點,也是這個現象

這個應該怎么解決呢


[attachment=141549]
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2860 個
工控威望: 3632 點
下載積分: 3548 分
在線時間: 3822(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-05-19
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-16 21:22
用eplan畫,西門子都比較全,3D文件基本可以找到,國內廠家就沒有好了。