用PLC讀取200MA以內的直流電流,必須用模擬量模塊嗎?用哪種傳感器?請教各位大神
[ 此帖被洱海雪在2016-05-24 22:12重新編輯 ]
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1287 個
工控威望: 6118 點
下載積分: 54742 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-05-29
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 08:30
如果是0~200mA電流源訊號

串連25歐姆電阻

-->0~5V電壓源訊號

根據電壓大小判斷數值