啊好爽老师你水好多,一区二区国产高清视频在线,国产乱对白刺激视频,欧洲精品不卡1卡2卡三卡

liang333444
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 247 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間: 2011-09-21
最后登錄: 2025-04-16
查看liang333444的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-15 11:31
配電柜有小功率變頻器,還有20kw加熱管都是這些一共100kw左右,請問進線電纜配多大的合適?距離100米以內,謝謝!
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3873 個
工控威望: 4328 點
下載積分: 143487 分
在線時間: 6666(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-05-09
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 12:05
220V的電~~還是380V的電
100米~~220V少說要350米平方
             380V少說要150米平方
但你所有細項不同有可能變異
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663