wjm111
級別: 略有小成
![]() |
我用FX3u-485ADP-MB與稱重儀作通信讀取數據,我寫的程序無法讀取,求大神指正。 附件為程序及稱重儀手冊 |
---|---|
|
vdadiv
級別: 略有小成
![]() |
COM-SG 不用接線 一般在網路終端兩頭都須短接終端電阻,終端電阻對發送接收動作,影響不大, SD:有發送動作,指示燈閃爍, RD:有接收動作,指示燈閃爍, 程序不正確,PLC無發送動作,指示燈不會閃爍 剛好有東西,試了一下,[ ADPRW H1 H3 H1 H1 D100 ]可以讀到40001這個暫存器的值 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |