樓主  發表于: 2021-10-19 22:20
描述:主程序
圖片:
描述:子程序
圖片:
應用背景:采集到的模擬量 總是變化很大,我想做一個相當于濾波的程序,原理就是把 數據data_in  累加比如1000次,然后 再求平均值,但是我懷疑在  for next循環 執行過程中,外部的數據改變了,可能不會對for next內部 生效,又或者 基于PLC的原理,會不會在執行for next內部程序的時候,根本就不會去 處理 for next外部的其他程序。所以想請教各位。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-20 11:45
一般PLC的掃描周期在10ms內吧(不排除步數大的程序超過10ms,畢竟少數,就先不討論),你能確定10ms內模擬量波動值非常大?還是說模擬量模塊的采集周期比PLC的10ms掃描周期小得多,按1000份算,至少0.01ms也就是10μs的采樣頻率,模擬量模塊有這么快的速度嗎?就算有這么快,模擬量到PLC是否也能這個快給你接收1000份采樣值。
如果以上都沒有,那么10ms內累計的這個采樣值的就會都是一個數值,你再怎么累計1000份再平均都是沒有用的。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-22 12:46
其實我想說你的程序里算法已經有問題了,程序里邏輯就是一個PLC掃描周期里用FOR循環采集N次,再平均。
跟你實際需求的長時間多次采集求平均已經不同了。