大佬們 小弟想問一個小問題 配電柜只有380V的三相火線 如何接220V 一火一零的設備?
以及變壓器輸入是兩根火線輸出是一火一零嗎
流水不腐 戶樞不蠹
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1564 個
工控威望: 1786 點
下載積分: 6302 分
在線時間: 655(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-05-23
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-31 14:16
1:不引入零線的380V是不能直接接220V的用電器的,要炸。