兩臺設備明明都接地了,為了什么兩臺設備之間還會有電壓電人呢?
zhongwen1234
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 195 點
下載積分: 615 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2020-08-04
最后登錄: 2025-05-10
查看zhongwen1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-21 15:25
量一下地線有沒有電流,有的話。要么漏電,要么接地電阻太大,要么不同電源的地線有壓差