啊好爽老师你水好多,一区二区国产高清视频在线,国产乱对白刺激视频,欧洲精品不卡1卡2卡三卡

worker02
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 296 點
下載積分: 713 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-05-17
查看worker02的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-18 19:30
如題:大拿們幫忙看看它能帶多大功率。
[ 此帖被worker02在2024-11-18 19:37重新編輯 ]
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1034 個
工控威望: 1197 點
下載積分: 18453 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-05-23
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-07 16:05
引用
引用樓主worker02于2024-11-18 19:30發表的 3x150+2銅芯電纜(80米到100米內)空氣敷設可以帶多少千瓦功率 :
如題:大拿們幫忙看看它能帶多大功率。



查了某品牌國標電纜YJV0.6/1KV---3*150+2*70的安全載流量330A,埋入土地的安全載流量是344A。標重約1000米/2600KG
如果是國標線且又長期運行的話150KW~170KW最合適,如果只是短時運行可適當?shù)姆糯螅劣谀芊糯蟮蕉嗌?要看?fù)載的三相用電是否平衡,負載的輕重。例如是風機水泵之類的可以大的多些,如果是粉碎重型的就要小些。
[ 此帖被zsh340在2025-01-07 16:12重新編輯 ]
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。