手里有一個項目,使用7臺伺服做絕對值定位控制,控制部分由1臺FX3U+4個1PG模塊組成,絕對位置由PLC點位讀取。現在的問題是有2臺伺服有時候斷電上電后讀取的位置出現誤差,有可能幾天出現一次,或者一周出現一次。機械部分沒有動但是位置數值發生了變化,其他的伺服都沒有問題,現在不知道從哪里入手去查了,請有經驗的朋友幫忙出出主意。謝謝
cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 136 點
下載積分: 402 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2025-05-20
查看cctv197910的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
問題找到了,讀取的位置是正值,程序賦的值是負數,電機方向和數值正負是反的,每次停止斷電的時候程序認為是停在負值位置,實際上電讀取的位置是正值,造成偏差。