用電設備基本上是感性負載  當電機都運行后電網電壓降低到350V左右,當負載稍微加重電壓甚至降低到300V,且電機溫升增加,基本上就沒法工作了,且用電設備里變壓器約400左右,我想在不加粗主電線的情況下,能并聯電容進行補償電壓嗎
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48523 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-04-20
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-28 13:34
對于這些負載,線經是夠的,但也太遠了,考慮換大一號線徑,再在負載側加裝一套無功補償。只要加裝無功補償后,感性負載的功率利用率擔升,會減少負載的電流,些時電壓降將有所改善。