gezhicheng
級別: 略有小成
![]() |
請教下師父?現在我做一個拉絲機,通過觸摸屏給定一個主電機皮帶盤的線速度,然后傳輸給PLC進行轉換為頻率,然后PLC傳給變頻器控制電機。問題是我這個線速度拉不同的絲,設定的速度是不同的。我想請問下怎么做能讓PLC來控制變頻器的頻率 |
---|---|
|
zz680217
級別: 略有小成
![]() |
用模擬量輸出模塊來做。根據變頻器的性能用4-20MA或者0-10V標準信號來控制變頻器就可以了。 |
---|---|
|
conanctz
級別: *
![]() |
您說的拉絲工藝我是不懂得啦,但單從您所描述的觸摸屏+PLC給變頻速度,是可以簡單實現的。 首先你要確定速度給定方式,就目前我所知道的有總線通訊、外部端子、面板。當然,就你的這個方案可能是總線通訊、外部端子了。 如果是總線通訊,舉個例,我用過的安川A1000的,SI-P3卡 profibus方式。給定一個速度字就行了,范圍是0~5000,對應0~50Hz。 如果是外部端子,那么就是PLC的模擬量輸出接到變頻器的模擬量輸入。選擇是4~20mA還是0~10V(可能還有其它)。 還是好好看看變頻器手冊吧!!先自己試試,有問題再問最好,這樣太籠統了 |
---|---|
|
gezhicheng
級別: 略有小成
![]() |
應該是總線通訊的,他上面沒有模擬信號到變頻器中 敢問樓上的師父,具體的怎么控制 |
---|---|
|
ljycc800
級別: *
![]() |
我以前玩過這樣的通訊,變頻器是西威的,PLC是西門子的,西威通訊接口是MODBUS接口,西門子是PROFIBUS接口,之間通訊轉換用的是一個轉換裝置,這個裝置是國內生產的,支持好多協議轉換的。只要你通訊連上了,其他都是小意思。 |
---|---|
|
gezhicheng
級別: 略有小成
![]() |
通訊可以根變頻器廠家弄,問題是我不知道怎么不通過模擬信號來控制變頻器速度 |
---|---|
|
conanctz
級別: *
![]() |
就我所知道的,如果你是用通訊方式控制變頻器速度,那么你要做的就是用PLC發送一個速度字給變頻器,變頻器只要接受到這個字就行了,就根本不需要所謂的模擬信號了(類似于4~20mA之云云。。),就連啟停,正反轉都是一樣,會有一個控制字的。他是通過一根總線傳輸?shù)模@個關鍵得看變頻器了。。。。 其實你可以直接找代理商,雖然他們是不會幫你寫程序的,但是與控制器之間通訊是在他們的服務范圍內的,包括控制字、狀態字之類的。。。 我曾經就是這樣把變頻器代理商抱著搖的 |
---|---|
|
329345277
級別: 略有小成
![]() |
是有級還是無級調速啊,若是有級把變頻器調好(一般變頻器都有三到五級調速的有的甚至更多)直接由plc端子來控制各個速度即可。若是無級調速那的用到EM235或其他模塊了。在程序里可以設置好,速度有外部不同控制,或程序自動調速。 EM231 四路模擬量輸入 EM232 兩路模擬量輸出 EM235 四路模擬量輸入,一路模擬量輸出 |
---|---|
|